Показано с 1 по 4 из 4

Тема: зарядка ИБП от генератора

  1. #1

    Регистрация
    19.04.2007
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    2,139
    Сказал(а) спасибо
    1
    Поблагодарили 6 раз

    зарядка ИБП от генератора

    интересует такой вопрос. вобщем у меня в офисе периодически вырубается свет. Когда его вырубают, на базе, где находится офис заводят дизельную станцию, которая питает административное здание. Когда врубается эта станция APCники вообще отказываются напрочь заряжаться, на всех горит лампочка что типа нет питания в сети. Но питание есть, причем раньше я грешил что оно не 220 или не 50hz. Но, очередное выключение света в субботу и незаводка генератора и соответственно падение 1С (при круглосуточно зависящих от нее компов), вынудил купить мини-электростанцию Hitachi на 6кВт. К станции подключал компы, строй-оборудование и т.п. - всё работает. Подключил к ней ИБП - НОЛЬ ЭМОЦИЙ. Тоже не видят электричества и всё. Работают только от батареи. Пробовал 3 модели APC и 2 модели Ippon. Что за проблема такая?
    Генератор - новенький Hitachi с соответственно всеми новыми электроцепями. Датчик напряжения на нем всегда показывает ровные 220V. Кароче - what da...?

  2. #2
    Одмин Аватар для Господин Директор
    Регистрация
    21.05.2004
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    9,145
    Сказал(а) спасибо
    19
    Поблагодарили 172 раз
    У мну схожая проблема была, но решалась (и решается просто) - уменьшением суммарной нагрузки на генератор.
    Генератор 6 кВт, хонда, выходное напряжение - 230 В, ИБП - Иппон 2000/1400.

    P.S.
    Вольтметр в розетку пихал? Чего кажет?

  3. #3

    Регистрация
    07.10.2003
    Адрес
    Beeline и BWC
    Сообщений
    2,447
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 1 раз
    Может сила тока маленькая? Амперы измеряли?
    Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"!

  4. #4

    Регистрация
    05.05.2006
    Сообщений
    197
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз
    Сталкивался.
    Нужно смотреть, что видит сам APC через его родную прогу.
    В моем случае не работал, когда напруга была 290 и 180 вольт.
    Компы работать будут с такими напряжениями.
    Также нужно посмотреть верхний и нижний пороги напряжения в ИБП и при необходимости изменить их.
    Напряжение (колисчество оборотов) на генераторе должно регулироваться рукояткой, и в конечном итоге напряжение и частота будут зависеть от нагрузки!

    Если нагрузить генератор нагрузкой в 3 киловатта и подрегулировать на 220 вольт, то при отключении нагрузки напруга скакнет под 300, проверено.

    PS Работал с генератором с движком Honda. Индикатора напряжения не было, но ручка регулировка количества оборотов двигателя должна быть по идее у всех.