    Гроза и Сибирьтелеком

    накрылась Циска 827 - 4V...

    вчера когда херачила эта лютая гроза... везде бесперебойники, свет отключался пару раз.. все работало ок...

    но в какой-то момент в циске щелкнуло, запахло, она заморгала всеми лампочками и померла...

    как такое может быть? могло по телефонным проводам прийти?
    в Сибирьтелекоме говорят покупайте новую, эти мы не ремонтируем, в наличии ничего нет.. ваши проблемы... это вообще так и должно быть? типа форс-мажор?

    вопрос вот в чем... кто ремонтирует и где продаются?

    почитал акт.. в акте написали, что интернет вроде живой модем.. а телефонные порты выгорели...
    БВК, PePPer // НТВ+, Триколор, SkyStar3 // РТК, Высота 2000
    http://www.liveatc.ru/

  2. #2

    Регистрация
    19.11.2003
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    868
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз
    Вообще по идее на телефонные пары тоже вешается грозозащита.
    По телефонным проводам придти может что угодно, от наводок до 220.
    Насколько знаю, в младших цисках модули модемов-портов встроенные, а не типа WIC/HWIC и т.п. Так что ремонт сомнителен.

  3. #3
    Аватар для GoroS
    Регистрация
    01.05.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    935
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз
    Вывод - заземляем все, что можно заземлить, ставим везде фильтры и автоматы на епенапряжение. По телефонной лапше приддти может и вправду все, что угодно, т.к. в большенстве случаев в поъезде на участке от распр.коробки до абонента никакой защиты нет.

  4. #4

    Регистрация
    21.03.2003
    Сообщений
    655
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз
    мда, вот по ним и пришло... это-то чья обязанность? защищать линии от говна всякого...

    типа как машины разбиваются из-за плохих дорог... ничья...
    БВК, PePPer // НТВ+, Триколор, SkyStar3 // РТК, Высота 2000
    http://www.liveatc.ru/

  5. #5

    Регистрация
    19.11.2003
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    868
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз
    Защиты вообще говоря нету от распредкоробки в здании и до АТС.
    Многожильный кабель, коммутационные панели на улице (шкафчики такие).

  6. #6

    Регистрация
    21.03.2003
    Сообщений
    655
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз
    хорошо, что хорошо кончается...

    настойчивостью все улажено и заменено по гарантии
    БВК, PePPer // НТВ+, Триколор, SkyStar3 // РТК, Высота 2000
    http://www.liveatc.ru/

  7. #7
    Аватар для qqq
    Регистрация
    27.05.2003
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    5,615
    Сказал(а) спасибо
    6
    Поблагодарили 4 раз
    аппаратуру чувствительную к броскам по линии защищают вблизи установки аппаратуры, рекомендую защитить порты встречно парально включеными стабилитронами вольт на 90, лучше стабистором если найдете, линии на самой АТС так и защищены, бывает что выгорает, но от грозы очень редко, чаще от совсем высокого в киловольты напряжения, например когда воздушка ветром цеплят за ЛЭП...
    В этих случаях заземление не поможет., скоре наоборот создаст лишнюю цепь для тока.

  8. #8
    Ведущий раздела Аватар для Terminus
    Регистрация
    12.11.2003
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    5,536
    Сказал(а) спасибо
    2
    Поблагодарили 18 раз
    ... только стабилитроны имеются в виду средней или большой мощности, которые, открываясь, прогорают на закоротку, а не на обрыв, как маломощные.

  9. #9
    Аватар для qqq
    Регистрация
    27.05.2003
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    5,615
    Сказал(а) спасибо
    6
    Поблагодарили 4 раз
    Цитата Сообщение от Terminus
    ... только стабилитроны имеются в виду средней или большой мощности, которые, открываясь, прогорают на закоротку, а не на обрыв, как маломощные.
    Да, своевременое уточнение, хоть ипульсные помехи и короткие по длительности, но могут быть очень большими по амплитуде, в принципе стабилитроны на 65-90в и выпускаются в мощных корпусах, ранее встречались пилоты с КС650 чего то там, в вмде болта с изрядной гайкой крепления, с рабочим током если не ошибаюсь в сотни миллиампер.

  10. #10

    Регистрация
    05.09.2004
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,308
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз
    Вопрос на засыпку: а как мона защитить офисную АТС в которую приходят пары с города? Эдак штук 8 городских телов... Ну и циску иже с ними...