other, ты первоклассный человек, шарящий в теме. Лучший на этом форуме, возможно лучший в Иркутске.
ты выиграл спор у одного из сторожил форума.
Может перестанешь уже кулаками махать? Победители обычно после боя кулаками не машутВыигрывай достойно
![]()
other, ты первоклассный человек, шарящий в теме. Лучший на этом форуме, возможно лучший в Иркутске.
ты выиграл спор у одного из сторожил форума.
Может перестанешь уже кулаками махать? Победители обычно после боя кулаками не машутВыигрывай достойно
![]()
Наткнулся в бездне, кто-то постарался сделать целых два варианта: http://bash.org.ru/abyss?text=%EA%EE...D%F3%F1+%F4%E8
Дом.ру 100 Mbit
Итак, расклад следующий:
Макс. мощность на вводе с подстанции - 100кВт.
Никаких специфических разводок нет - линия (3 фазы) зашла в распред-будку и оттуда пошла прямая разводка всех трех фаз на заводик и на офис.
Заводик в пике (работают все станки) потребляет порядка 80-85кВт (но такого практически никогда не бывает, в основном нагрузка не превышает 50-60 кВт), офис сейчас потребляет порядка 35-45 кВт, летом меньше.
Т.е. получается примерно впритык к лимиту в 100кВт.
Пока нет технической возможности дополнительно мощность завести.
Но тем не менее, если даже взять схему:
офис 30кВт + заводик 15кВт -> пускаем ~35кВт двигатель = один хрен просаживается напряжение до неприличных уровней.
Если компенсатор эту проблему не решает, нужно думать о 25-30 кВт "ИБП"![]()
Последний раз редактировалось Val_march; 16.01.2012 в 23:27.
Мастер по ремонту АСИКОВ в Иркутске. тел. 9027637879
Вообще то большинство масляных трансформаторов при отрицательных наружных температурах допускают длительно перегруз на 50% по мощности и кратковременно до 100% перегрузки. А то, что напруга проседает при старте двигателя, решается только заменой трансформатора и ввода на значительно более мощный, либо запускать мощные двигатели более хитро (реостат, переключение обмоток звезда-треугольник после старта).
Пусковой ток асинхронных двигателей в обычно 5-7 раз больше номинального.
Последний раз редактировалось pnireset; 18.01.2012 в 13:10.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)