тролллик?
глупый, это тоже надо уметь. Свободен.
Здесь хорошо все описано - http://www.chauvin-arnoux.nm.ru/GroundResistance.htm
---------- Добавлено 30.08.2012 в 16:27 ----------
Возможные способы поиска:
1. При наличии, кроме автоматов, еще и УЗО на линии питания розетки – подключить любую нагрузку (лампочку) сначала между фазой и одним из оставшихся проводов, затем между фазой и другим проводом. Между фазой и рабочим нулем лампочка будет светить, а при подключении между фазой и защитным нулем ("землей") – сработает УЗО (лампочка обычно успевает "моргнуть").
PS Я сам них не знаю, это все цитаты из инета...Не разу не задавался таким вопросом.
Fanta, полно путанцы даже в ПУЭ
не дай бог посадить логическую (схемную) землю на PE.
На практике это приводит к печальным результатам.
Для простототы, защитная земля это рельс закопаный под оборудованием, а защитный ноль заземлен неизвестно как где то там на ТП, оцените разницу.
Для справки, пара тройка вольт в логическом нуле убивает электронику на раз, так сожгли однажды целый компьютерный класс в одном из ВУЗов города.
Последний раз редактировалось qqq; 30.08.2012 в 17:04.
дадада.
---------------------------------------------------------------
вообще в рф поголовно практически глухозаземленная нейтраль.
т.е. ноль в итоге заземлен по любому.
а различия вот в чём.
схема TN-C - рабочий ноль совмещен с защитным проводником.
т.е. от подстанции в дом заходят два провода - фаза и ноль. (ну 4 - т.е. 3 фазы и pen-проводник)
условно опасна тем что при отгорании нуля где нить по пути до потребителя на всех нулях потребителя появляется напруга (ну например на корпусе какой нить херни, если он типа "заземлен") .
да и даже просто при кз на копрус "заземленного" оборудования
"возникает вынос потенциала по нулевому проводу на корпуса неповрежденного оборудования, в том числе отключенного и выведенного в ремонт. Это увеличивает вероятность поражения людей, контактирующих с электрооборудованием сети."
в домах постарее
схема TN-S - рабочий ноль и защитный ноль разделены от собственно самого заземления на ТП.
т.е. в итоге три провода. (ну 5 - т.е. 3 фазы ноль и pe-проводник)
типа безопаснее.
мб в домах поновее
ну и звезда вечера
схема TN-C-S
может встретиться везде
рабочий ноль и защитный проводник разделяются там где бог на душу положит.
(подвал дома, непосредственно щиток перед квартирой или еще где)
есть еще ТТ, но вроде как дополнительная и больше для селян
---------- Добавлено 30.08.2012 в 18:23 ----------
коротни фазу на неё
выбъет автомат - нормально типа
а так да - визульно в щитке посмотреть - на квартиру сколько проводов заходит,
фаза разделется по автоматам, ну и ноль и это "заземление" посмотреть куда и чего с ними.
Последний раз редактировалось other; 30.08.2012 в 18:38.
не очень хорошее решение, любой маломальский перекос фаз даст напругу в нуле, а качество заземленея на ТП не ахти..
да никто особо не грузит себе голову, хуякс на ноль, типа сделал.
грамотно исполненая земля (по месту потребителей тока)
даст тот же эффект, но будет небольшая разница в токах.
а в целом верно изложено, видно практика![]()
Последний раз редактировалось qqq; 30.08.2012 в 20:28.
??? не совсем понял.
tn-s в этом плане от tn-c ничем не отличается.
но вообще люди вот уже давно ждут пиздеца для нейтралей
http://www.tesla.ru/publications/ind...t_from=&ucat=6
мне больше нравиться когда некоторые профи подключая ну хотя бы реле,
вместо нуля/минуса (ну мб за проводом сходить лень) кидают с клеммы реле просто на дин-рейку на которой реле и стоит.
работает же, хуле, типа сделал
ну я то просто предложил убедиться что это заземление хоть куда то подключено, а не просто в воздухе висит.
увы, большей частью вынужденная.
когда любимые датчики вместо 4-20мА начинают выдавать какую нить херь,
приходиться волей неволей выяснять что смежники за каким то хуем пытались при монтаже питания изобразить глухоизолированную нейтраль.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)