для питания мощных "грубых" нагрузок типа движков, печек, оно все потянет, в случае радиоэлектронного оборудования вылазят нюансы, один из производителей релеек например прямо заявил, оборудование неработоспособно, а то и убито при потеницале на клемме земли 2,5 в. А вводе выполненом по TN-S, оно есть.
Своя земля в этом случае надежнее. ТТ то бишь.http://elektroas.ru/sistema-zazemleniya-tt
Вобще чувствительную аппаратуру я всегда делаю со свой землей, пусть это и хлопотно, то что приходит с ТП пусть идет в розетки и лапмпы. Электрики не врубаются и спорят до синевы, но оно правильно работает уже много лет. Ну и самое безопасное, что тоже важно.
это тоже.
дык, о чем и говорилось...
резонно
низзя!
Последний раз редактировалось qqq; 30.08.2012 в 20:10.
про ТТ не возражаю
видел разность потенциалов "земель" в 12 вольт.
к основному шкафу из соседнего цеха сигналы заводили. лог1 в системах 24в,
а тут нихера не срабатывает. мерим на приходящем кабеле - все верно есть 0в, имитация сигнала - есть 24в.
замеряем от минуса местного бп - ппц.
0в оттуда это минус12в здесьсоответственно 24в оттуда это 12в здесь - автоматика отказывается считать это лог1.
не помню то ли кабель выравнивания потенциалов кидали то ли гальванически развязались ("сухой" контакт взяли)
Последний раз редактировалось qqq; 31.08.2012 в 02:28.
Юрий,
От именно токов утечки и от прикосновения к токоведущим частям защищает только УЗО, в данном случае его нет.
Оборудование питается постоянным током достаточно низкого напряжаения, трогать вполне можно.
Своя земля была изготовлена с целью защитить работающее оборудование от напряжения в логической земле/корпусе при перекосе фаз.
Небольшие нагрузки от 220 питается через отдельные щитки с автоматами соответственно от 6 до 16А соответственно.
От КЗ автоматы защищают вполне, проверено, от касания конечно нет.
Последний раз редактировалось qqq; 07.09.2012 в 11:47.
Может кто в курсе? На комплексном предложении если воспользоваться блокировкой счета, то кабельное тоже заблокируется или только интернет?