а тебе какую мощность надо?Сообщение от pnireset
а тебе какую мощность надо?Сообщение от pnireset
видимо чтобы получить честный показатель никак не обойтись без отключения.... представь что случился мелтдаун и выдергивай с закрытыми глазами провод из розетки)))
Желательно то активную, платим то за неё. В принципе вообще пофиг - можно ведь посчитать средний коэффициент мощности со всего ДЦ и танцевать от него, погрешность будет допустима.Сообщение от лорд
Грубо говоря есть вот это http://www.webdc.ru/systems и надо как то померить мощность, потребляемую КАЖДЫМ сервером. В американских крутых ДЦ юзают сразу вот такие крутые управлялки питанием http://smartpower.bellwin.com.tw/ind...mid=29&lang=en
стоят они как сбитый боинг(((. Зато на сайте можно посмотреть сколько сожрал отдельный сервер электричества, статистику и прочие ништяки.
В ВебДЦ стоят подобные "швабры" на 32 и более портов, но кроме включить/выключить розетку они ничего не умеют.
Мне надо как то БЕЗ отключения сервера мерить хоть что нибудь. Ток, мощность любую. Вопрос - как? Токовые клещи не катят.
Может существуют принципиально новые способы замера?
Конечно есть, называется на глазМожет существуют принципиально новые способы замера?
прибор который у меня, мерит напряжение, ток, мощность, расчитывает сколько съдино электроэнергий за переод времени и сколько это стоило в баксах (на рубли не переводит зараза). цену кВ/ч задаешь по сколько платишь и в перед
озадачился расчётом мощности дизельного генератора для серверной где 15 серверов + 10 кВт ИБП + 3х1кВт ИБП + перефирия
Посчитал по номиналу сервера + переферия около 9 кВт
Думаю 11 кВт генератора хватит?
все же думаю что не хватит...Сообщение от LeniH
Генератору нужно время чтобы выйти на запланированую мощность, все это время сервера будут питатся от ИБП, соответсвенно когда питание переключится на генератор, ему нужно будет не только питать сервера но и заряжать ИБП. Вроде по рекомендациям нужно 50% запас по мощности от максимально возможной, у тебя около 13 квт (10+3 ИПБ), поэтому генератор надо выбирать около 20 КВт.
"ПОМНИ!!! ЦЕНА - НЕ ДОГМА, а лишь ПОВОД, для - РАЗГОВОРА! " © SuperCharger
остановились пока на 15 кВт потому как возможно пару серверов заменим на виртуальные
Да, еще систему кондиционирования забыли, а то при питании от генератора часа через 2-3 будет у тебя в серверной африка...![]()
"ПОМНИ!!! ЦЕНА - НЕ ДОГМА, а лишь ПОВОД, для - РАЗГОВОРА! " © SuperCharger
ссылки юзаем, все понятно расписано)
http://www.all-generator.ru/text/power-text-001.shtml
http://www.miningexpo.ru/articles/394
Непонятная фраза? Откуда такая информация? Из своего личного опыта?Генератору нужно время чтобы выйти на запланированую мощность,
Станция запускается, проверяются параметры - ну поработает минут 5-7 на холостом ходу. И все переключайся! А про запас согласен - должен быть)
Электромонтажные работы
в далеком 2005 году когда в московии случился калапс с электричеством, прислали письма о потребности в генераторах и ИПБ на здание, а вот рекомендациями по расчетам забыли...(вот и считали, куря форумы и статьи... до сих пор ждем обещеных генераторов и ИПБ...).Из своего личного опыта?
А это не мало..., бесперебойники за это время всего скорее сядут до 20-30%. Как правило, они при 100% нагрузке работают от батарей минут 5-10 в зависимости от модели...( есть расчитаные и на большее время, но стоят они как сбитый боинг). Так что учитывать это время тоже нужно.ну поработает минут 5-7 на холостом ходу