Учитывайте так же, что далеко не каждый ИБП "умеет" работать с генераторами.
Учитывайте так же, что далеко не каждый ИБП "умеет" работать с генераторами.
APC SMART-UPS серии SUA точно умеет работать с HITACHI, HONDA, не поймет китайцев. А так вообще с упсом надо ехать в магаз генераторов и смотреть.Сообщение от Judge
по поводу ибп рекомендую покурить еще интернет на тему OUTBACK POWERSYSTEMS. Обещает за 200тыщ рублей что будет держать 3.5 киловата 5 часов. Питается самым говёным электричеством...
Есть мнение, что оптимальная длительная нагрузка на ДГУ составляет порядка 70-80% от выдаваемой им "потолковой" мощности.
Когда ставится задача резервировать по питанию уже имеющееся в наличии железо (ИБП, и т.п.) следует наперво уяснить допуски и пределы отклонений, которые это железо может безболезненно переносить. Умные и правильные генераторы стоят дорого, но потому и стоят, что они умные да правильные. Приобретая же бюджетный девайс, следует иметь ввиду, что при длительной работе, при изменяющейся нагрузке, даже при разной, блять, температуре за бортом запросто может "плавать" частота, напруга и т.п.
З.Ы.
Быть может гляжу на всё очень поверхностно. Быть может... Но... Читаю топик, ебу и плачу. До чего крызис державу докатил. Админам нынче в обязанности вменяют уже и расчёты мощностей генераторов. Раньше в конторах для таких задач эксплуатировали энергетиков, ну или на крайняк электриков.
Умное лицо — это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражение
Сам в шоке!Сообщение от B.G.C.
Сообщение от B.G.C.
вообще то грамотный специалист легко прикинет "на пальцах" сколько и чего надо, не бином ньютона.
Причем мало поставить генератор, надо его проверять, чтоб в момент Ч
у персонала не было эвакуации каловых масс в штаны
Ты ж помнишь нашу железяку, ведь самая примитивная, стуканутая, но все работает, раз в 2 недели регламентный пуск, раз в полгода проверка.
Электрик один и в 30км отсель, пероснал обучен и проинструктирован.
А уж от электриков типа Андрюши нахуй нахуй, он сейчас цветами торгует, что показательно.
Угу... Вы б ещё Виталика - сжыгателя кондюков вспомнили.Сообщение от qqq
Совершенно согласен, что грамотный человек на пальцах легко прикинет. Прикинет и, в случае необходимости, даже разберётся в документации, и даже, воспользовавшись формулами, рассчитает сколько чего примерно нужно, и даже грамотно пообщается с технарями от производителя железа, и даже выполнит пусконаладку, и даже всё это будет работать как часики.
Вы мне только скажите, какого, пардон, хуя грамотный специалист, занимающийся администрированием серверов, нынче должен заниматься ещё и дизельными генераторами?
Умное лицо — это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражение
Не при тебе ли дедушка Крылов говорил что инженер должен уметь все?Сообщение от B.G.C.
тем более грамотный.
И канализацию чинить и механику, а уж электрику сам бог велел понимать, админы же не истфаков и нархозов, физики и политехи, электрические дела знать обязаны, ничего страшного в этом нет, одна польза и опытПришлось же и с насосами ковыряться и со всяким говном, до сих пор стоят...
Я уверен что и наш Вова Ш разобрался бы, если приперло его![]()
Епта, у вас проблем то нет) Берём токовые клещи, отключаем кабель от сети и бесперебойника, аккуратно его режем вдоль чтоб померить ток, втыкаем обратно, мерим. За 5 минут бесперебойник немного разрадится и как раз начнёт заряжаться - вот и пиковая нагрузка. Добавляем 25% запаса + кондишн. Всё.
Если заморочаться, можно ещё на вводе в ИБП воткнуть пару пускателей, релюшку и реле времени, генератор со стартёром электрическим... Получится красиво - нет света, всё работает на ИБП, генератор заводится, греется 3-5 минут и ввод переключается на него.
Появилась напруга в сети - переключается на сеть, генератор гасится.
Посчитать, сказать что и где купить, замонтировать, обкатать - 5 тыр спрощуЗа 2 дня реально сделать.
Кагбэ я инженер-электрик, спец "электрификация и автоматизация сельского хозяйства"
Верно. При мне говорил.Сообщение от qqq
А ещё при мне другой "дедушка" Ста...ин говорил - "Хуле инженер тут сидит, когда у крыльца бычки набросаны. Пусть пиздует и метёт."
То, что человек знает и умеет/может, не означает, что он должен это делать. Или означает?
Нахер Вы такой красивый нужны со своими тятью тырами?Сообщение от pnireset
Админ сделает. Пусть проебётся он не два дня, а две недели, зато расходов у конторы минимум. У одмина оклад.
Умное лицо — это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражение
вот плохо что у тебя нет опыта срочной службыСообщение от B.G.C.
он обыковенный еблан-полкан каких в армии тыщи, ему свой авторитет охота было поднять, тут главное изобразить озабоченость на лице и сделать вид что исполняешь, а потом забить
Тем не менее он тебе сделал доброе дело, опять же из за этого
Так что чистой воды армейское НЛП, лечится как описано выше.
если первый дедушка понимал процесс, даже не брезговал паять разьемы, самолично фазировать выпрямители, то второй обычный дубПервого полезно слушать, а второму достаточно было покивать
А инженер обязан делать свою работу, электричество понимать в том числе, а если надо, разобраться в чем угодно. Профессия такая.
Бычки, это издержки военного управления, не повезло нам с военными, я пыль протирал на оборудовании в свое время и пол как то мыл в гостинице для наладчиков
Хуйня ведь![]()