Тема: Постоянно сгорают лампочки

  1. #11

    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    NY
    Сообщений
    1,602
    Сказал(а) спасибо
    1
    Поблагодарили 0 раз
    Дипломированный опытный электрег - шаман снимет порчу с ваших лампочек. Дорого. в ПМ
    спец 311400 2006 года выпуска.

  2. #12

    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    NY
    Сообщений
    1,602
    Сказал(а) спасибо
    1
    Поблагодарили 0 раз
    Цитата Сообщение от Miker
    Скачки замерить - самое простое, это купить сетевой фильтр со встроенным вольтметром. Начнёт свет мигать - смотри на вольметр.
    Ага. На стрелку осциллографа.
    Инертность там - не подарок. Я б танцевал с другого места, и разрядников прикупил. Ебануло - пол дома без света. Виновные сами поймут что к чему и пакостить не будут.
    Ну и самое главное - перекос фаз. Если какая то фаза жрёт меньше остальных, на ней будет повышенное напряжение. Тут можно и тупо мерить вольтметром со стрелкой. +5 -10% от 220В допустимо гостами. Но мерить нужно не китайским гавном.

  3. #13

    Регистрация
    13.11.2007
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    210
    Сказал(а) спасибо
    3
    Поблагодарили 0 раз

    цепи проверить замечательным прибором - Мегометр называется, замерить сопротивление изоляции и от этого плясать...

    В щитке проверить контакты на авт.выключателях...да до фига чего может быть, толкового электрика зови.
    Если тебе досталась электрика от застройщика - обязательно надо проверять, порой такое чудят

    Ну и самое главное - перекос фаз. Если какая то фаза жрёт меньше остальных, на ней будет повышенное напряжение.
    не всегда так
    Электромонтажные работы

  4. #14

    Регистрация
    27.02.2004
    Сообщений
    1,490
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз
    По симптомам похоже, что контакты слабые. Никак Равшан на изолентах скрутки делал. А лучше всего спроси здесь: www.mastercity.ru. Много полезного могут посоветовать.

  5. #15
    Ниборыга
    Регистрация
    13.12.2007
    Адрес
    Я месный
    Сообщений
    1,342
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 4 раз
    У нас в прошлом году меняли сгоревший трансформатор на подстанции и после этого лампочки перестали сгорать...о ни стали просто лопаться. Замерил напряжение в розетке- 250-255в.
    "Пора делать мобильные быстрые службы (набрать каскадеров на мопедах что ли..) Купить транспорт быстрый, вертолеты чтобы растаскивать машины с трассы" © MIRыч ™
    Your Bunny Wrote - "твой кролик написАл"

  6. #16

    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    NY
    Сообщений
    1,602
    Сказал(а) спасибо
    1
    Поблагодарили 0 раз
    Цитата Сообщение от Al.Be.Fi.

    цепи проверить замечательным прибором - Мегометр называется, замерить сопротивление изоляции и от этого плясать...

    В щитке проверить контакты на авт.выключателях...да до фига чего может быть, толкового электрика зови.
    Если тебе досталась электрика от застройщика - обязательно надо проверять, порой такое чудят

    Ну и самое главное - перекос фаз. Если какая то фаза жрёт меньше остальных, на ней будет повышенное напряжение.
    не всегда так
    Всегда. Смотрим сюда
    Обрыв нулевого провода — в этом случае линейное напряжение остается неизменным, а фазовые напряжения распределяются между однофазными потребителями пропорционально их электрическому сопротивлению. Пусть, например, в момент обрыва нулевого провода в подъезде многоквартирного дома, в одной из квартир (подключённой, к примеру, к фазе А) работает компьютер мощностью 242 Вт (сопротивление 200 Ом), а в другой квартире (фаза Б) — утюг мощностью 2420 Вт (сопротивление 20 Ом). Такая ситуация является перекосом фаз. Пока ток протекает по нулевому проводу, не возникает разбаланса фазных напряжений — у обоих потребителей напряжение останется равным 220В. При обрыве нулевого провода, линейное напряжение между фазами А и Б остаётся таким же, как и до обрыва, — равным 380В, но в связи с отсутствием тока в оборванном нулевом проводе напряжения между электроприёмниками распределятся так: компьютер получит (380)*(200)/(200+20)=345В, а утюг — 35В. В результате такой аварии компьютер выйдет из строя.
    Т.к. сейчас по всем нормам нулевой провод делается тоньше фазных, перекос имеет место быть, но не столь критично как в примере. Сварочник, включенный в другую фазу создаёт тот самый перекос и повышение напряжения на менее нагруженных фазах. По личному опыту скажу - видел. 240В на двух фазах и 200 на третьей.

    Рекомендация № 1 - пересесть на другую фазу (надо бы электрика звать)
    № 2 - поставить на каждую фазу по вольтметру. На худой конец взять токовые клещи и найти самую загруженную фазу в подъезде, пересесть на неё и ещё больше увеличить перекос)))

    Вариант три - пнуть энергоснабженцев, чтобы в КТП убавили на пяток вольт.

    Короткое замыкание фазного провода на нулевой — в этом случае, если не сработает защита от коротких замыканий, напряжение между оставшимися фазами и нулевым проводом также увеличится.
    Тут то же самое, то не настолько предельно.