Ага. На стрелку осциллографа.Сообщение от Miker
![]()
Инертность там - не подарок. Я б танцевал с другого места, и разрядников прикупил. Ебануло - пол дома без света. Виновные сами поймут что к чему и пакостить не будут.
Ну и самое главное - перекос фаз. Если какая то фаза жрёт меньше остальных, на ней будет повышенное напряжение. Тут можно и тупо мерить вольтметром со стрелкой. +5 -10% от 220В допустимо гостами. Но мерить нужно не китайским гавном.
![]()
цепи проверить замечательным прибором - Мегометр называется, замерить сопротивление изоляции и от этого плясать...
В щитке проверить контакты на авт.выключателях...да до фига чего может быть, толкового электрика зови.
Если тебе досталась электрика от застройщика - обязательно надо проверять, порой такое чудят
Ну и самое главное - перекос фаз. Если какая то фаза жрёт меньше остальных, на ней будет повышенное напряжение.не всегда так
Электромонтажные работы
По симптомам похоже, что контакты слабые. Никак Равшан на изолентах скрутки делал. А лучше всего спроси здесь: www.mastercity.ru. Много полезного могут посоветовать.
У нас в прошлом году меняли сгоревший трансформатор на подстанции и после этого лампочки перестали сгорать...о ни стали просто лопаться. Замерил напряжение в розетке- 250-255в.
"Пора делать мобильные быстрые службы (набрать каскадеров на мопедах что ли..) Купить транспорт быстрый, вертолеты чтобы растаскивать машины с трассы" © MIRыч ™
Your Bunny Wrote - "твой кролик написАл"
Всегда. Смотрим сюдаСообщение от Al.Be.Fi.
Т.к. сейчас по всем нормам нулевой провод делается тоньше фазных, перекос имеет место быть, но не столь критично как в примере. Сварочник, включенный в другую фазу создаёт тот самый перекос и повышение напряжения на менее нагруженных фазах. По личному опыту скажу - видел. 240В на двух фазах и 200 на третьей.Обрыв нулевого провода — в этом случае линейное напряжение остается неизменным, а фазовые напряжения распределяются между однофазными потребителями пропорционально их электрическому сопротивлению. Пусть, например, в момент обрыва нулевого провода в подъезде многоквартирного дома, в одной из квартир (подключённой, к примеру, к фазе А) работает компьютер мощностью 242 Вт (сопротивление 200 Ом), а в другой квартире (фаза Б) — утюг мощностью 2420 Вт (сопротивление 20 Ом). Такая ситуация является перекосом фаз. Пока ток протекает по нулевому проводу, не возникает разбаланса фазных напряжений — у обоих потребителей напряжение останется равным 220В. При обрыве нулевого провода, линейное напряжение между фазами А и Б остаётся таким же, как и до обрыва, — равным 380В, но в связи с отсутствием тока в оборванном нулевом проводе напряжения между электроприёмниками распределятся так: компьютер получит (380)*(200)/(200+20)=345В, а утюг — 35В. В результате такой аварии компьютер выйдет из строя.
Рекомендация № 1 - пересесть на другую фазу (надо бы электрика звать)
№ 2 - поставить на каждую фазу по вольтметру. На худой конец взять токовые клещи и найти самую загруженную фазу в подъезде, пересесть на неё и ещё больше увеличить перекос)))
Вариант три - пнуть энергоснабженцев, чтобы в КТП убавили на пяток вольт.
Тут то же самое, то не настолько предельно.Короткое замыкание фазного провода на нулевой — в этом случае, если не сработает защита от коротких замыканий, напряжение между оставшимися фазами и нулевым проводом также увеличится.